Problème de chauffe-eau, court-circuit ?
Sujet commencé par : loups56 2 - Il y a 11 réponses à ce sujet, dernière réponse par percevalPar loups56 2 : le 24/02/14 à 12:47:11
Dire merci | Coucou tout le monde, Et plus particulièrement aux spécialistes de l'électricité. J'ai un chauffe-eau thermodynamique. Depuis une semaine, de façon aléatoire (mais systématiquement depuis hier), il déclenche le fusible sur le tableau électrique (lequel arrête au passage la Pompe à chaleur... sympa quand tu te réveilles le matin sans chauffage). Ce qui est "amusant" c'est que ça ne se produit pas au démarrage du chauffe -eau (il se met en route aléatoirement en fait, cela dépend du besoin d'eau chaude, ce n'est pas comme les chauffe-eau cadencés sur les heures creuses) mais quand il s'arrête. Je m'en suis aperçue hier : c'est quand il "ralentit" (le ventilateur "freine", cela s'entend clairement à la fin de chaque cycle), paf, le fusible saute. J'ai laissé un message à l’électricien mais il n'a pas l'air extrêmement pressé de me rappeler. En attendant, comme j'aime bien comprendre, si certains ont des idées de ce qui pourrait déclencher ça... |
Messages 1 à 11, Page : 1
Par Cliona : le 24/02/14 à 14:01:01
Dire merci | je ne veux pas t'affoler hein non non non...mais la dernière fois que le mien m'a fait un coup pareil...ça m'a coûté un chauffe eau neuf (et si au lieu de l'électricien, tu appelais le plombier ? moi c'est ce que j'ai fait ) |
Par loups56 2 : le 24/02/14 à 14:03:52
Dire merci | M'en fout, je suis en location Et puis l?électricien est aussi le plombier ! je pense en plus que tout doit être garanti, la maison a tout juste un an. Mais c'est bizarre ! |
Par tyoc : le 24/02/14 à 14:05:35
Dire merci | Ce qui me choque c'est qu'il y ai 2 PAC sur un seul disjoncteur. |
Par lonestarranchcowboy : le 24/02/14 à 14:35:59
Dire merci | Tyoc probablement qu'il n'y a qu'une pompe à chaleur pour le chauffage ET le cumulus |
Par loups56 2 : le 24/02/14 à 15:04:54
Dire merci | Non : j'ai bien une Pompe à chaleur pour le chauffage et un chauffe-eau muni d'une Pac. Sur le tableau électrique, j'ai cinq fusibles, deux pour la PAC chauffage, trois pour le chauffe-eau (avec les trucs jours/nuits, marche forcée etc...). Et bien sûr, le disjoncteur "général" qui concerne la PAC et le chauffe-eau. C'est lui qui saute. Aucun fusible de l'un ou l'autre ne saute. Mais cela semble venir du chauffe-eau puisque ça saute seulement quand lui est allumé, jamais quand la PAC tourne seule. |
Par lonestarranchcowboy : le 24/02/14 à 15:15:42
Dire merci | si je comprens bien c'est le disjoncteur différentiel 30 Ma qui saute, il faut faire vérifier l'isolation de la pompe à chaleur (ventilateur) on dirait un courant de fuite ou un thermocontact defectueux c'est vite vérifié par un éléctricien juste par curiosité je ne comprends pas pourquoi 3 fusibles pour un chauffe eau si t'es pas en triphasé ? peut être un pour la résistance, un autre pour la pompe à chaleur du chauffe eau et le troisième, à quoi il sert |
Par loups56 2 : le 24/02/14 à 15:42:51
Dire merci | Tiens, je t'ai fait une photo Lones |
Par faust : le 24/02/14 à 22:19:53
Dire merci | je ne veux pas t'affoler hein non non non...mais la dernière fois que le mien m'a fait un coup pareil...ça m'a coûté un chauffe eau neuf id. Ta résistance, elle est à l'intérieur ou elle est protégée ? Si elle est à l'intérieur, probable que le calcaire ait fait son boulot et que ton chauffe-eau soit mort. |
Par loups56 2 : le 24/02/14 à 23:12:02
Dire merci | Le calcaire ? en Bretagne ? Au bout d'un an ? Ce serait surprenant quand même ! Et en plus, vu que c'est un ballon thermodynamique , je ne sais pas du tout s'il comporte une résistance comme les chauffe eau classiques. |
Par lonestarranchcowboy : le 25/02/14 à 00:43:31
Dire merci | je vois le C2 c'est a protection de la partie commande le C20 c'est la protection éléctrique du chauffe eau et l'inter 25A c'est la commande manuelle ou auto du chauffe eau par contre t'as vu que t'es en marche forcée pour le chauffe eau et si c'est le 30 mili qui lâche, comme dit plus haut je penche pour un défaut d'isolation et du courant va à la terre et puisque t'as remarqué que c'est lié au ventilo, il faut d'abord chercher là |
Par perceval : le 25/02/14 à 19:34:17
Dire merci | Ton chauffe eau comporte une résistance d'appoint, mais il fort peu probable qu'elle fonctionne aux vu des temperatures actuelles! Le fait que ce soit le diff 30milli fait effectivement penser à un défaut d'isolement, pourtant , il claque en fin de cycle de ton CE TD. De quelle marque est ton chauffe eau? Ton disjoncteur diff serait-il sensible à la pointe d'intensité du compresseur au sommet de sa courbe? Bizarre... Message édité le 25/02/14 à 19:31 |