Evacuation eau de condensats chaudiere a gaz
Sujet commencé par : casimir - Il y a 7 réponses à ce sujet, dernière réponse par casimirPar casimir : le 18/08/18 à 12:13:10
Dire merci | Bonjour je cherche a faire changer ma chaudière gaz pour une chaudière a condensation. Dans la manipulation il faut prévoir l'évacuation des eaux de condensation qui sont acide (ph 4 ou 5) certain installateur sont prêt a évacuer l'eau par gravité vers l'extérieur de la maison d'autre me dise que l'on a pas le droit de rejeter cette eau dans la nature je trouve pas de normes ou autres sur le sujet pour une maison individuel .. est ce que certain veulent forcer la note avec création d'un circuit d'évacuation avec pompe ou les autres sont prêts a s'asseoir sur la réglementation pour arraché le devis perso je préfèrerais éviter a tout pris la pompe c'est cher et c'est cause de panne mais si la loi l'impose , on ferras comme exigé |
Messages 1 à 7, Page : 1
Par phil50 : le 18/08/18 à 13:01:49
Dire merci | Alors déjà : destresse : PH 4 ou 5, c'est 10 ou 100 fois moins acide que du jus du vinaire ![]() C'est 50 ou 500 fois moins acide que du jus de citron ^^ Moi je l'enverrai dans la fosse ou au tout-à-l'égout ... |
Par Yann22 : le 18/08/18 à 13:33:12
Dire merci | Voilà les prescriptions à respecter: Lien |
Par phil50 : le 18/08/18 à 14:21:28
Dire merci | "La tuyauterie d'évacuation est raccordée sans contre-pente au réseau d'eaux usées du logement" étonnant : pour une fois, c'est logique et sans une surenchères de normes superfétatoires ... ![]() ![]() C'est étonnant, voire limite flippant ![]() |
Par casimir : le 18/08/18 à 14:22:40
Dire merci | en tout cas c'est pas dis @phil50 on est bien d'accord ca me parait pas super "polluant" surtout que si j'ai bien compris ca produit pas des milliers de litres d'eau une chaudière du coup j'aurais bien mis ca directement dans le puisard qui stock les eau des gouttières ![]() La question est ce légal ? qu'est ce qu'on risque ? comme tu dis ne pas trouver des règlements précis c'est "louche" Message édité le 18/08/18 à 14:24 |
Par Yann22 : le 18/08/18 à 15:07:48
Dire merci1 | Casimir: réponse à ta question. Lien Message édité le 18/08/18 à 15:12 |
Par phil50 : le 18/08/18 à 17:46:50
Dire merci | @casimir, prend le temps de lire : TOUT est dans le document : "La tuyauterie d'évacuation est raccordée sans contre-pente au réseau d'eaux usées du logement" donc tout à l'égout ou fosse septique. |
Par casimir : le 18/08/18 à 18:07:47
Dire merci | @phil50 mais j'ai pas trouvé de texte qui m'interdit de l'évacuer dans mon terrain directement c'est pas plus acide que l'eau de pluie a priori donc si pas de texte qui interdit je vois pas pourquoi je ferrais complique si je peut faire simple ![]() Message édité le 18/08/18 à 18:09 |
Page : 1
Pour préserver la qualité de ce forum, vous devez être membre pour participer à cette discussion..
Il y a actuellement (68 584) membres dans la communauté.